无菌室技术要求:

[size=4][size=10.5pt][font=宋体]无菌室技术要求:[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]mcB-A9V
[size=4][size=10.5pt]1[font=宋体]、无菌室设计面积为10M2,规格为2.5*4M。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
k8S6`0g7Y$J [size=4][size=10.5pt]2[font=宋体]、无菌室至少有工作间,更衣室和缓冲间三部分,风淋室有或无均可。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]|Ce|.Y|$X
[size=4][size=10.5pt]3[font=宋体]、无菌室必须安装专用传递窗1个和操作台1张,操作台宽度应控制在850MM之间。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
"x!dt:gN8K%E3H [size=4][size=10.5pt]4[font=宋体]、无菌室内要求安装合乎要求的空调及空气过滤设备,所有进入无菌室的空气都要经过过[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
dc YF,R'y7Z J [size=4][size=10.5pt]     [font=宋体]滤处理,空气洁净度不少于1万级(国家标准),如能达到千级或百级更好。无菌室内[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
l4c*B']*chJ4sb [size=4][size=10.5pt]     [font=宋体]气温在夏季应能控制到小于或等于28度。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
g%RLeP9r$~1Q#h [size=4][size=10.5pt]5[font=宋体]、无菌室内要求安装抽滤设备。能按照《生活饮用水标准检验法》GB5750-85中滤膜法检[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]z|)P d){U0MEv
[size=4][size=10.5pt]     [font=宋体]验自来水中大肠菌的要求进行操作,并且能同时进行八个水样检验操作。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
@3r;O,SK [size=4][size=10.5pt]6[font=宋体]、无菌室内须安装足够的照明设备,能保证夜晚也能进行细菌检验操作。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size])f*M^z3x
[size=4][size=10.5pt]7[font=宋体]、无菌室须安装专用紫外线灯。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]b0AY9`0d*oj1o;m
[size=4][size=10.5pt]8[font=宋体]、无菌室内地面应作适当处理,以防摩擦起尘。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
1KV4`q%lv [size=4][size=10.5pt]9[font=宋体]、无菌室内不得使用易燃材料装修。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]
9^ j|KEZ [size=4][size=10.5pt]10[font=宋体]、无菌室照明灯、紫光灯、空气过滤设备、空调开关都要安装在室外。而抽滤设备控制[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size](O1r^1m9i%sZ;{0k w3Rg
[size=4][size=10.5pt]       [font=宋体]开关要安装在室内。[/font][/size][size=10.5pt][/size][/size]j}a |$MKb)q
[size=4][size=10.5pt]11[font=宋体]、无菌室顶的空调及空气过滤器安装必须牢固可靠,以防万无一失。[/font][/size][/size]